żywotność instalacji

pk
Offline
Na forum od: 10/03/2011
żywotność instalacji

Mam takie pytanie, przeważnie producenci podają sprawność paneli fotowoltaicznych po 10-15 latach na poziomie 90 % ich mocy nominalnej, około 80 % po 20-25 latach. Jak to się ma w praktyce..

Na forum od: 18/03/2010

Temat rzeka. W praktyce, można się kierować reputacją producenta. Elementy, które najczęściej wymieniamy to falowniki, na które warto mieć jak najdłuższą gwarancję. Jeśli chodzi o moduły to chyba najlepiej obrazuje to poniższy przykład :

System z krzemu amorficznego pracujący od 2006 r:

Jak widać jeden z modułów kolorystycznie mocno odbiega od pozostałych. Na pierwszy rzut oka można spodziewać się jakichś zmian w charakterystyce prądowo - napięciowej co potwierdziły badania :

Na powyższej grafice, zaprezentowane są charakterystycki I-V oraz P-V dwóch modułów. Modułu referencyjnego (przechowywanego w magazynie, bez odziaływania czynników środowiskowych) oraz modułu ze zdjęcia powyżej.

Zmierzone parametry:

 

Moduł z systemu

Moduł referencyjny

 

Napięcie Voc

49,25

52,061

[V]

Natężenie prądu zwarcia Isc

0,97

0,988

[A]

Napięcie Vmpp

33,252

38,135

[V]

Natężenie prądu Impp

0,729

0,844

[A]

Moc maksymalna

24,235

32,194

[W]

FF

50,7

62,6

[%]

Sprawność

4,0

5,4

[%]

Rezystancja szeregowa

17,8567

10,1102

[ohm]

Rezystancja równoległa

356,1

1000,9

[ohm]

 
Co istotne, tylko jeden moduł z całego systemu uległ degradacji. Niestety połączone szeregowo moduły pracują zawsze z prądem najgorszego ogniwa w szeregu.
 
Z punktu widzenia instalatora coraz istotniejsze jest dobieranie w pewnym stopniu sprawdzonych producentów, gdyż w niektórych przetargach "efekt ekologiczny" czyli zakładany uzysk roczny z systemu fotowoltaicznego przerzucany jest na instalatora. W takiej sytuacji firma musi być pewna, że instalowany przez nią system będzie miał zakładane i nie mniejsze uzyski roczne.
Problem ten można rozwiązywać również dodając do swojej instalacji pomiar natężenia promieniowania i sprawdzanie miesięcznych wartości PR (performane ratio) systemu.
 
Testy przeprowadzane wg norm PN-EN 61215 / PN-EN 61646 mają symulować dłuższą pracę modułu w warunkach atmosferycznych. W zasadzie nie warto kupować modułów, które nie przeszły tej certyfikacji. Z drugiej jednak strony, posiadanie certyfikatu nie gwarantuje długiej pracy systemu.
Na forum od: 09/12/2010

Krzem amorficzny może nie być najlepszym przykładem. Moduły tego typu ulegają wzmożonej degradacji w pierwszym roku(głównie pierwszych 6 miesiącach) eksploatacji. Dodatkowo degradacja w amorficznym krzemie wywołana światłem może być odwrócona w wyniku działania temperatury (thermal recovery effect). Przez kolejne lata ekspozycji postępować będzie standardowa degradacja modułu . Powyższe charakterystyki najprawdopodobniej obrazują sytuacje w której moduł referencyjny nie uległ degradacji początkowej, w przeciwieństwie do modułu raportowanego jako uszkodzony (z 4-letia historia ekspozycji). Przebarwienia komórek nie muszą oznaczać koniecznie uszkodzenia modułu. To bardzo interesujące ,ze inne moduły nie uległy degradacji poza tym jednym z przebarwieniami. Producenci modułów a-si /ua-si przeważnie podają w specyfikacji parametry początkowe oraz nominalne (uwzględniające degradacje początkowa). Ponadto rozrzut parametrów modułu możne sięgać nawet +/-10% już na samym wstępie (ten sam model, producent, typ,inna seria/koszyk). Do tego wszystkiego dokładają się dokładności systemu pomiarowego w którym zmierzono charakterystyki I-V. Przydałoby się bardziej zmierzyć charakterystyk I-V dwóch modułów :
1. Przed ekspozycja
2. Po ekspozycji w tych samych warunkach.
Następnie należałoby znormalizować parametry zmierzone po ekspozycji względem zmierzonych wartości początkowych (przed ekspozycja) dla każdego modułu z osobna. Tak znormalizowane parametry można dopiero używać do porównywania/oceny stopnia degradacji rożnych sztuk modułów w systemie. Porównywanie z modułem referencyjnym ma sens przypadku badania degradacji długoterminowej (eksponujemy jeden moduł i co miesiąc mierzymy jego charakterystykę I-V i porównujemy z referencyjnym).